• 各位老师,请问

    1、项目应急照明是集中电源集中控制性系统,现场工程师说应急照明灯具的蓄电池要单独配一个箱子,不能和应急照明总配电箱放在一个箱子里,说是消防规范规定的,放在一起,过不了验收,请问这个是对的吗?我想知道是规范规定还是他们自己把箱子做小了,导致蓄电池不能放进去。

    2、我业主清单里只有应急照明总配电箱清单(详见图一),如果确实不能放在一起,我是否可以找业主进行签证?

    照明灯具

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,消防应急照明电源箱是单独电源配电箱,主要原因是应急照明电源箱和应急照明灯具要同一个品牌的才能控制,很多设计把配电箱和电源线系统图合成一个,所以我们遇到的项目都是提出图纸答疑,将应急照明电源箱部分单独分开并分别认价

    2023-09-14 20:21:33 

  • 可以找业主签证,不要把麻烦留到结算时解决。

    2023-09-15 03:32:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!