• 防雷接地等电位连接

    主筋等电位接地端子板

    请教各位大神一个问题,如图所示,设计说明中规定:

    1.预留接地连接板:电梯底坑、电梯机房、变配电房、各设备房、弱电机房、消防中心、电气井道等处,预留接地连接板150x150x6用两条∅12圆钢分别与接地网两主筋焊接连通,距设备房地面或电梯底坑地面H=0.5m,装于底坑墙表面。

    2.等电位接地端子板:变配电间、设备房、电梯机房、消防控制室、通信网络机房、电气井道等处墙上设等电位接地端子板,距地H=0.5m,用∅12热镀锌圆钢就近与接地网连接,并与MEB引来接地干线BV-25 PC25/FC连接。


    那么我画图时连接,预留接地连接板和等电位接地端子板的连接线(途中蓝色线条)是否是φ12的热镀锌圆钢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般用镀锌扁钢,φ12的热镀锌圆钢也可以的