小孩 2010-05-26 13:12:03 | 河北省 其他专业 | 321查看 3回答
地下室的问题
地下室是框架加板墙结构 独立基础 独立基础上做框柱 基础底-5.9 板墙基础底为-4.7 那么 这个框柱能不能和板墙基础做到一起 也就是 第一步把框柱打到板墙基础底-4.7的位置 然后在-4.7米的位置开始绑板墙基础筋 然后统一浇注 这样可以吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以的 这叫分段流水施工法,但二次浇注混凝土时,要做好接头的清理和垫浆处理工作 否则 影响连接处的接缝质量。
2010-05-26 13:21:14
-
地下室是框架加板墙结构 独立基础 独立基础上做框柱 基础底-5.9 板墙基础底为-4.7 那么 这个框柱能不能和板墙基础做到一起 也就是 第一步把框柱打到板墙基础底-4.7的位置 然后在-4.7米的位置开始绑板墙基础筋 然后统一浇注 这样可以吗---可以。
2010-05-26 13:21:25
-
如果统一浇注的构件的混凝土强度等级、抗渗等级相同,可以统一浇注。
2010-05-26 13:27:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看