• 层高减去连梁高度后却不等于下面门的高度

    层高减去连梁高度后却不等于下面门的高度 (注:连梁顶是本层层顶标高) 请问怎么办?是不是本层层高减去连梁高并不等于此连梁下门的高度?

    问题补充:门的高度我是根据如:M1020那高就是2000m

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高减去连梁高度后却不等于下面门的高度。首先看这个数值是多少,如果正好是建筑和结构的标高差,则说明在连梁下面不需要布置梁下垂板。 产生这个问题的原因是,在图形中,门窗洞口的离地高度是装修后的尺寸,我们画图时,使用的是结构尺寸,这时需要在门的洞口高度上加一个建筑和结构的标高差。在窗和洞口中,将建筑和结构的标高差加到离地高度上。 如果除了这个标高差外,还有距离,则需要将梁下再做一个梁。

    2010-05-26 14:23:26 

  • 有这种情况,如果是门窗洞口在混凝土墙时,连梁上部仍然是混凝土剪力墙;如果洞口处不是混凝土墙而是砌体墙时,连梁的顶标高一般是层顶标高(可将连梁顶标高调整为层顶标高),门窗洞口上方布置过梁过梁即可。

    2010-05-26 13:57:11 

  • 如果出现你说的问题,你要看看楼下一层的连梁或半构件的标高是不是有上反的情况

    2010-05-26 13:59:01 

  • 层高减去连梁高度后却不等于下面门的高度,你这里门的高度应该是从建筑层高起计算的吧--也就是说门是从成活的地面开始计算的,而连梁是结构的标高啊。

    2010-05-26 13:52:54 

  • 有这种情况,你可以查看一下,门窗表此型号门的高度对不对,层高及连梁的高度是否有误,如都没有问题就不管他了。在有的工程中设计图纸有可能在门顶至连梁下部分还要砌砌体,我遇到过这种情况。

    2010-05-26 14:41:30 

  • 有两种可能,第一,你看看门窗表此门的大样图,门底标高是多少,一般此处标高为建筑标高,即为完成面标高。如果你在分层设置标高时,是按照结构标高设置的,那么这块就有可能会有问题;第二:就是你看看门窗表中门的高度是否为门名称中所指的高度,以为我在画图过程中曾发现,门窗表里的尺寸与大样图的尺寸不一致,这种情况下,一般我们按大样图的尺寸计算。

    2010-05-26 14:04:37 

  • 也可能设计有问题呀

    2010-05-26 15:32:16 

  • 实际现场有着种情况,一,你的理解有误,你看看门窗表此门的大样图,门底标高是多少,如果正好是建筑和结构的标高差,你可以把门离地高度设置成这个差。 二,布置过梁,过梁和连梁之间空隙填充砌体。

    2010-05-26 18:56:10 