• 如果板钢筋已经是双层双向布置,还需要布置抗裂钢筋吗?

    如果板钢筋已经是双层双向布置,还需要布置抗裂钢筋吗? 问题: 1、设计规定板跨度大于3.6米的需要布置抗裂钢筋A4-200。 2、如果需要布置抗裂钢筋,在软件中怎么布,因为钢筋已经是双层双向了,我用温度筋布上了,但是软件计算结果为0。

    问题补充:A4-200是做法里面要求的,应该怎样布上呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    抗裂钢筋是构造设置,有设计人确定设置与否,与面筋的设置不相关联。

    2010-05-26 14:19:43 

  • 板钢筋已经是双层双向布置,不需要设置抗裂钢筋

    2010-05-26 14:15:12 

  • 要不置你说的抗裂筋,你说的应该是屋面的刚性层中,它的布置是跟板的双层双向无关的,设计要求做就要做。

    2010-05-26 14:16:20 

  • 双层双向就不需要布置温度钢筋了。 软件计算结构为0说明软件真的很不错,即便你布置了也不计算。

    抗裂钢筋

    2010-05-26 14:16:17 

  • 只有钢筋不是双层双向的 只有支座负筋的情况下 才需要布置温度筋的,现在图纸都是通用做法,不一定对所有现浇板都适用的。

    2010-05-26 14:33:03 

  • 板布置了双层双向钢筋厚也可以按设计要求再布置抗裂钢筋,可以在受力筋里布置,也可以在负筋中布置。汇总计算就可以了。

    2010-05-26 14:44:19 

  • 1、设计规定板跨度大于3.6米的需要布置抗裂钢筋A4-200是对的,应该是板的受力筋不是双层双向布置板,中间布置抗裂钢筋(除有负筋的地方),如果板的受力筋是双层双向布置时,就不需要布置抗裂钢筋了,就是布置上去计算也会是0的。

    2010-05-26 14:21:08 

  • 没有必要再布置了。

    2010-05-26 15:48:37 

  • 不需要再布置抗裂钢筋了,因为面筋就可以起到抗裂的使用。

    2010-05-29 20:28:06 

  • 双层双向布置就可以啦

    2010-05-30 18:36:51 

  • 一般情况下有双层双向的钢筋是没有必要布置温度钢筋的。如果图纸上有说明的话,可以从其他钢筋或者单构件里面输入进去也可以。

    2010-06-01 07:51:55 

  • 布置好了双层双向钢筋,就不需要再布置抗裂钢筋了,因为板面筋可以起抗裂的作用。

    2010-06-02 09:12:43 

  • 一般刚性屋面再做面层的时候要布置抗裂网片。

    2010-05-26 18:50:38 

  • 若是布置,可以用板带来布置,一般双层双向的就不需要布置了吧

    2010-05-26 18:50:26 

  • 这就要看设计说明了!!!!

    2010-05-26 22:24:01 