• 请问排水沟引出雨水管接入临近现状市政雨水井该怎么套清单定额T T

    是给现状井拆个洞,然后新旧管连接在一起,这两步骤吗?选1-628拆除砖石构筑物和5-146新旧管连接(改成塑料管)可以吗?谢谢!!!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 铲除补充子目计算,新建就用雨水管敷设计算。

    2023-09-17 13:58:24 

  • 你整段管道都是新铺管道,不需要新旧管连接(而且钢管连接的子目不适用于塑料管)。支管接入的工作内容就井壁开洞、修复就行了。

    另外,雨水支管也需要按图纸设计要求做垫层和包裹。