断了的弦 2023-09-18 09:46:11 | 四川省 安装概算预算结算 | 242查看 1回答
请教母线槽预留计算,第一张截图上封闭母线槽,左端连接柴油发电机,右端连接配电柜
母线槽预留长度计算哪一个是正确的:1、就只计算设备连接0.5*2=1m,2、按(0.3终端+0.5设备连接)*2=1.6m
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
母线终端是指电井竖直安装、分层配电那种应用。
你图纸是开关到开关,与1无关
2023-10-02 15:54:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看