• 1、2、3分别是集水坑水泵配电柜、水池消火栓泵配电柜、水池喷淋泵配电柜三个在一起

    消防水泵1、2、3分别是集水坑水泵配电柜、水池消火栓泵配电柜、水池喷淋泵配电柜三个在一起,系统图中只有集水坑水泵配电柜的进线电缆,消火栓泵配电柜和喷淋泵配电柜出现电缆是两种WDZN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16/WDZN-YJY-0.6/1KV-7*16,请问这两种电缆都是配电柜到水泵的,还是WDZN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16这个电缆是从集水坑水泵配电柜至消防水泵配电柜的进线电缆,WDZN-YJY-0.6/1KV-7*16这个是消防水泵配电柜至水泵的电缆呢?三个配电柜之间是需要电缆连接呢,还是通过铜母排连接呢系统图答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    都是消火栓和喷淋泵的电缆

    2023-09-19 08:37:34 

  • 三个配电柜之间是通过铜母排连接

    2023-09-19 08:48:05 

  • AT-XHB(消防泵柜)进线电缆是3*120+2*70两根电缆,一工作一应急,出线是WDZN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16/WDZN-YJY-0.6/1KV-7*16,这两种电缆都是配电柜到水泵的。且出线分WPS01、WPS02、WPS03......

    2023-09-19 08:56:56 

其他类似问题 查看更多