wanlian 2010-05-27 10:35:51 | 天津市 其他专业 | 723查看 4回答
首层层高是2.9米,但是地下室的顶板标高是-0.6米,相当于结构墙柱的高度要3.5米,
剪力墙的纵向钢筋按墙高3.5计算的,可是暗柱的纵向钢筋却按层高2.9计算的,我已经把暗柱的属性中高度改为3.5米了,可是汇总计算后查看暗柱的纵向钢筋还是按2.9米计算的,怎么回事?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查一下是否已经画好的暗柱的属性没有修改。要在绘图界面,选择已经画好的暗柱的属性中修改才可以。而不是修改定义界面的构建属性。 请问:基础层画没画此暗柱。如果画了。查看一下基础层的暗柱的纵筋是否计算了。只要基础层和上一层的纵筋总长度是3.5米就对了。 不会的。
2010-05-27 10:47:38
-
修改首层的标高,因为软件计算时是按层高来进行计算的。 导入钢筋后可以再把标高改回来就可以的。
2010-05-27 10:41:06
-
我觉得是你弄错了 层高2.9M 首层底标高-0.6 纳闷地沟标高就是2.3 你说的3.5M是2.9+0.6 层高设置多高就按多高来计算的 这样来设置 -0.6~+-0.000 再设置一层 也就是夹层
2010-05-27 10:44:21
-
剪力墙的纵向钢筋按墙高3.5计算的,可是暗柱的纵向钢筋却按层高2.9计算的,你已经把暗柱的属性中高度改为3.5米了,可是汇总计算后查看暗柱的纵向钢筋还是按2.9米计算的, 原因是你只在暗柱表中改了,你应该按F3键 ,把要改的标高的柱选上在改标高
2010-05-27 11:08:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看