笑言 2010-05-27 15:45:03 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 662查看 5回答
导图修改标高
在钢筋里面没有区域,导到图形里面设置并修改了相应图元的区域,标高能不能统一修改啊??为什么单个修改,有的图元修改不了的说是子图元标高不合法,都变成红色的啦??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,我是浙江广联达的客服人员。首先跟您明确一个问题,钢筋里的标高导入图形软件不会发生变化,为什么要进行修改呢。如果确实需要修改的画,可以先用F3批量修改板的标高,然后使用平齐板顶的功能快速修改板下边的柱子梁和墙体的标高。至于子图元标高不合法这个您就要定位到出错的图元仔细检查一下了,有可能是底标高大于顶标高的情况,如果您这边查不出来,也可以拨打服务电话56788585。感谢您的提问,最后祝您工作愉快! 您好,第一个问题,修改图元所属区域时,确实不能整体修改,目前软件支持的是同类构件可以批量选中进行批量修改;第二个问题,相邻区域里的图元可以复制镜像,但是复制之后还是要进行一个修改图元所属区域的操作;第三个问题这边没有出现过,不大清楚您是修改什么构件的时候出现的。另外想跟您说的是,区域只是方便绘图的一个工具,如果钢筋里标高已经调整好了,那到图形里完全可以利用钢筋的标高,即使不建立区域也不影响您的工程。以上是我的理解,仅供参考,祝您工作愉快!
2010-06-03 14:47:19
-
弹这个错的原因是:比如你修改了墙的区域属性,随之标高也发生了改变,但布置在墙上的墙面和保温层如果没有修改的话,墙面和保温层的标高及区域属性是不会改变的,就很有可能会报这个错。
2010-05-27 18:24:17
-
标高非法我也遇到过,后来我仔细一看是我自己设置的标高有问题,比如说:墙顶标高必须≥底标高,柱子顶标高大于底标高等等,如果底标高设置高于顶标高,就会出现标高非法的提示。我建议您仔细检查一下出现标高非法的构件,然后逐一修改。
2010-05-27 19:15:17
-
把没有转换过来的一个一个修改。
2010-05-27 16:02:05
-
你可以通过按F3键选择批量修改标高 看看你的错误构件的标高是否使同类构件重合了,调整后统一修改
2010-05-27 15:53:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看