• 什么情况下用圈梁代过梁?

    设计中明确“在圈梁代过梁处,圈梁在门窗洞口及两侧各240mm范围内由门窗洞顶加高至圈梁顶标高” 问题:什么情况下用圈梁代过梁? 圈梁代过梁处套圈梁还是过梁子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    圈梁标高和过梁标高重合或者接近重合(洞口上方标高和上面的圈梁之间不方便砌墙)时,要采用圈梁带过梁的做法,相应增加底模。圈梁带过梁时,套用过梁子目。

    2010-05-29 15:23:53 

  • 离门窗洞口较近时!!!

    2010-05-27 21:59:37 

  • 你好 看你的图纸说明,所有洞口上的过梁都用圈梁代替。就是说无论门窗洞口顶到圈梁顶有多高都不另加过梁,只把圈梁的高度加大就可以了。 圈梁代过梁处套过梁子目。 你好,当圈梁底标高与门窗洞口平时,不需要加高圈梁的,圈梁按原高度就可以。 因为没有这方面的规定,一般设计都会给出洞顶距圈梁底小于多少时用圈梁代过梁。 如果设计没有指出哪些部位是圈梁代过梁,那就是所有过梁都用圈梁代替。

    2010-05-27 16:52:51 

  • 圈梁底标高与门窗洞口平时,就是圈梁代过梁。圈梁代过梁处,门窗洞口两侧各加25cm套过梁子目。

    2010-05-27 16:56:08 

  • 门窗上口没有砌体的高度,直接就是圈梁的,就是圈梁代过梁,定额要套现浇过梁子目。

    2010-05-27 16:58:05 

  • 看图纸选用的过梁图集以及过梁的截面信息,查看窗顶至板底或梁底的距离以及洞口尺寸,按要求选择过梁,如果过梁的高度比窗顶至板底或梁底的距离还大,说明不能布置上过梁了,此时用圈带过

    2010-05-27 21:33:04 