• 剪力墙暗柱箍筋问题

    我的暗柱箍筋及拉筋计算有误,请高手看看如下图,楼层层高2。9M,计算根数错误

    拉筋间距

    问题补充:箍筋间距100,拉筋间距600,手算箍筋应为29根,软件算33根,手算拉筋为6根,软件算18根,不知哪里有问题?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把保护层减掉在钢筋信息对话框的其他箍筋里设置

    2010-05-29 12:05:37 

  • 软件计算是正确的,主筋为6B14,在搭接区箍筋间距是70一个,拉筋是整个柱上的,水平方向也有

    2010-05-27 20:33:41 

  • 看不清楚啊,根据以往我计算的工程,应该不会有误的。

    2010-05-27 17:10:12 

  • 问题描述不清楚,箍筋是多少?计算的结果是多少? 点根数栏计算式是否为“Ceil(2850/100)+1” 拉箍的图号怎么会是“489”,应该是“485”才对,也同样计算式是否为“Ceil(2850/600)+1”。

    2010-05-27 17:07:22 

  • 首先应该确定你的暗柱纵筋是搭接设置的,这样软件计算时加上了搭接区域箍筋的间距是小于等于5d所以根数就多了,拉筋也是一样的。 你的拉筋是在那定义的,不是在其他箍筋内吧!