• 关于安装的问题?

    供水管线定额的执行界限:以进小区的水表井为界限? 问题:现在小区里实行一栋楼一个表井,进小区处只有阀门井,无总表井。我认为阀门井后进小区的管线该套安装定额,水厂认为阀门后至单元楼表井处的管线应套市政定额?请问该如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    严格的讲,小区主进水管没有水表或阀门井时,界限是建筑红线,建筑红线以内套安装定额,以外套市政定额,但现在自来水公司是独家经营,我们不同意,他就不给你施工,你就通不了自来水,没有地方讲理,只能按照他们讲的计算了,其实08定额市政并不比安装定额高,差别不大的,我们这里也是这样,按市政定额计算好了。

    2010-05-28 08:36:03 

  • 套安装定额!这个定额解释的很清楚,毫无疑问!

    2010-06-01 15:40:16 

  • 套安装定额,市政应该应该小区总进户之前的管道套市政定额

    2010-05-27 22:41:58 

  • 应该套安装定额的,你可以查看定额说明在给排水那章的进行划分的很明确,小区内的外网执行安装定额,小区外的执行市政定额

    2010-05-27 17:15:59 

  • 你的认为是正确的,市政的没道理

    2010-05-27 17:15:13 

  • 应该套室外管道部分

    2010-05-27 17:25:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!