• 钢筋计算问题?

    1,L的加密区是多少?图集上标注L没有加密区,可图纸上有加密间距,加密区是多少? 2,剪力墙钢筋纵向搭接时,图集上注写搭接为1.2LaE,可纵向钢筋搭接时,搭接接头面积为50%时,搭接为1.4LaE,两者采用哪个?为什么? 3,纵向受拉钢筋搭接长度为修正系数乘以锚固长度,此处的钢筋指梁 板 墙 柱吗?怎么理解这句话? 4,当梁的hw>450时,在梁的两个侧面应沿高度配置构造钢筋,当图纸上没有加时,施工时用加吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,平法图集的构造都源自《砼规》、《抗规》和《高规》,因此对照规范研究图集会有助于深层次的学习结构。 1、L的加密区,平法中没有这一内容,主要是因为规范中没有这一内容(需注意平法是在结构规范的成果上整合出来的参考书,因此平法必须“顺承”规范的成果)。在《混凝土结构设计规范》中没有加密的要求,加密的要求源自《抗规》,即是针对抗震结构的要求。也就是说规范对非框架梁没有加密的要求,而只针对抗震梁有加密的要求。如果非框架梁抗震,那么原则上也就是抗震梁了,仍按框架梁的规则是合理的。 2、剪力墙的1.2是其专有构造,就像图集给了锚固长度,而有些“特殊位置”却是取的其它的长度作为锚固长度一样。这个构造源自《高规》,它是独有的,只针对剪力墙的,因此再图集48页专门给了【剪力墙纵向钢筋构造】。 3、纵向受拉钢筋,我们都知道这个词的含义。但是在结构上,是不是受拉钢筋只有设计者才知道,我们只知道“通常情况下”哪些是哪些不是(绝大多数时候也都是这种情况下),但是在结构设计软件中,“是”与“不是”是可以改变的。这个决定权实际上在结构设计者手里,而我们虽然知道,但实际上是“不知道”的。 4、HW>=450,依然出自规范,这一条本身即是对设计者的要求,如果设计者没有注明,即有两种可能:1是设计者违规了,2是他已经计算了,不设置也很安全,所以不标了。但是施工方还是有权提出图纸问题的。 以上问题都是在结构规则和规范规则条件下探讨的,实际情况应该以设计者的说明或图示为首要遵守条件。

    2010-05-28 14:03:33 

  • 1,L的加密区是多少?图集上标注L没有加密区,可图纸上有加密间距,加密区是多少? 按梁高的1.5倍考虑 2,剪力墙钢筋纵向搭接时,图集上注写搭接为1.2LaE,可纵向钢筋搭接时,搭接接头面积为50%时,搭接为1.4LaE,两者采用哪个?为什么? 按1.4LaE,修改计算设置 3,纵向受拉钢筋搭接长度为修正系数乘以锚固长度,此处的钢筋指梁 板 墙 柱吗?怎么理解这句话? 指梁 墙 柱 4,当梁的hw>450时,在梁的两个侧面应沿高度配置构造钢筋,当图纸上没有加时,施工时用加吗? 结构总说明若没有,按图纸施工

    2010-05-29 07:33:38 

  • 软件是按照101图集进行设定的,你可以看工程设置-计算设置-各个构件的设置,上面都有显示如见默认的是选用哪个101的规定。

    2010-05-29 17:27:42 

  • 首先想说的是不是所有的图纸都设计的很规范, 1。非框架梁在图集上通常是不布置加密区的,如果有的话,应该是梁高的1.5倍和500取大值, 2.对于剪力墙这个问题也是很多人在提的一个问题。在图集中有两种说法,一种是按搭接区钢筋接头百分率来决定搭接长度,但是这个对于建立墙是不适应的,你在剪力墙的章节你会看到钢筋都是按照1.2LAE搭接的,所有按这个算是正确的, 3.受拉钢筋范围很广,梁,和偏心的柱,板,所有它使用于他们, 4.对于你说的HW大于450时要加侧面构造钢筋,通常是要先询问设计人员,

    2010-05-27 18:23:53 

  • 按图纸上标注的计算,如a8-100加密和非加密的间距都是100

    2010-05-27 21:50:46 

  • 可按框架梁的节点构造考虑。

    2010-05-28 08:53:54 

  • 1、就按加密钢筋信息输入,软件会自动计算。 2、按1.4计算。 3、是梁的钢筋。 4、有设计人确定,图纸没有的就不能计算。 注:图集使用范围是设计、施工、计算等等,不是单独对造价编制的。

    2010-05-27 17:40:48 

  • 首先想说的是不是所有的图纸都设计的很规范, 1。非框架梁在图集上通常是不布置加密区的,如果有的话,应该是梁高的1.5倍和500取大值, 2.对于剪力墙这个问题也是很多人在提的一个问题。在图集中有两种说法,一种是按搭接区钢筋接头百分率来决定搭接长度,但是这个对于建立墙是不适应的,你在剪力墙的章节你会看到钢筋都是按照1.2LAE搭接的,所有按这个算是正确的, 3.受拉钢筋范围很广,梁,和偏心的柱,板,所有它使用于他们, 4.对于你说的HW大于450时要加侧面构造钢筋,通常是要先询问设计人员,。。。。。。。。。。。