    湖北08定额关于钢筋计算规则:设计(含标准图集)已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算,设计未规定搭接长度的已包括在钢筋损耗之内,不别计算搭接长度。那是不是钢筋单长超过9米也不用增加一个搭接长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我对这句话的理解是,设计(含标准图集)以规定的搭接长度计算长度外,其余的都没有搭接长度,都包含在损耗之内的

    2010-05-28 00:21:09 

  • 湖北08定额关于钢筋计算规则:设计(含标准图集)已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算,设计未规定搭接长度的已包括在钢筋损耗之内,不别计算搭接长度。那是不是钢筋单长超过9米也不用增加一个搭接长度。 通长情况下,设计未规定搭接长度的已包括在钢筋损耗之内,就不应再计算搭接长度了,但对于钢筋单长超过9米的要根据施工的实际情况应该增加一个搭接长度。

    2010-05-28 06:18:19 

  • 剪力墙水平筋超过9米应该考虑搭接。

    2010-05-28 08:49:23 

  • 如果是用平法画的图,平法规则也是设计规定。 这样超过9米的钢筋也是要计算搭接长度过的。

    2010-05-27 20:48:04 