• 消火栓泵电源线是1根还是2根?

    如图的消火栓泵,是主泵接1根电缆,备用的接另外一根电缆,还是每台泵都要接两根电缆?

    消火栓泵

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一泵两根线;

    (220V降压启动)一根线;NG-A-3*70+1*35

    (380V运行)一根线;NG-A-3*70

    备用泵相同;

    (220V降压启动)一根线;NG-A-3*70+1*35

    (380V运行)一根线;NG-A-3*70


    2023-09-23 19:32:54 

  • 一泵一线

    2023-09-23 18:08:09 

  • 二台泵二根电缆

    首次提交 2023-09-23 18:15:45  最近修改2023-09-23 18:16:09 (修改过1次)

  • 双电源(一用一备),二根电缆线。

    2023-09-23 21:35:01 

  • 每台水泵都要接的,也就是两根

    2023-09-23 22:48:28 