消火栓泵电源线是1根还是2根?
如图的消火栓泵,是主泵接1根电缆,备用的接另外一根电缆,还是每台泵都要接两根电缆?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一泵两根线;
(220V降压启动)一根线;NG-A-3*70+1*35
(380V运行)一根线;NG-A-3*70
备用泵相同;
(220V降压启动)一根线;NG-A-3*70+1*35
(380V运行)一根线;NG-A-3*70
2023-09-23 19:32:54
-
一泵一线
2023-09-23 18:08:09
-
二台泵二根电缆
首次提交 2023-09-23 18:15:45 最近修改2023-09-23 18:16:09 (修改过1次)
-
双电源(一用一备),二根电缆线。
2023-09-23 21:35:01
-
每台水泵都要接的,也就是两根