• 板布筋问题

    图中未标明板受力筋均为A8@150.未注明板厚未100.。 在图中的4号,表示板配筋为B10@100.。请问我该怎么布置。。我想直接设置双向。。但是好想有负筋不一样。。怎么处理。。。具体指点一下怎么设置。。详细点

    负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (4)号筋, 就是负筋呀-----------------不要理解成 受力筋啊

    2010-05-28 15:13:11 

  • 那你就点XY方向布置受力筋,底筋两个方向都选B10@100,如果负筋不一样,选择面筋就可以了

    2010-05-28 15:07:02 

  • 在受力钢筋中 用跨板受力筋的形式布置就可以了 自己试试吧

    2010-05-28 15:03:36 

  • 板底筋按单板双向布置就可以了, 上层的钢筋也就是面筋按跨板受力筋X、Y双向布置就行,负筋就不布置了 只要把钢筋范围都布置上就OK乐

    2010-05-28 15:56:33 

  • 这个不能使用双重双向布筋。 受力筋可以直接按板双向布置,而负筋可以采用画线布置。 受力筋可以这么做,但是负筋因为它的布置长度不一,所以我建议你还是根据画线布置好一些,这样也比较准确些。 可以的。但是跨出该板的钢筋长度要全部一样才行。

    2010-05-28 15:06:27 

  • 那个跨板的面筋定义跨板受力筋,按画受力筋的方法画上去 不用画负筋,你就用水平或垂直,单板或多板来布上就行,跨板受力筋的分布筋要按设计要求输入哈 上边说的是面筋,底筋你定义受力筋画就行啦,也就是说,你的4号筋要定义成两种构件 完全可以,如果跨板受力筋的布筋范围与底筋相同,面筋你填上跨板受力筋布上也可以呢 请看图 你这个图先得把板从板放大处分割开,下边布1000的,上边布700的 不会,底筋你按多板拉通布就行了

    板受力筋

    答疑解惑

    2010-05-28 15:05:38 

  • 你试着把负筋1000改为0这样就可以了

    广联达服务新干线

    2010-05-28 15:20:24 

  • 可以用负筋来处理。

    2010-05-28 20:30:54 

  • 被你们搞湖涂了,其实很简单,下铁4#筋用受力筋来画,上铁4#筋用跨板受力筋和面筋来画,定义时分别定义,下铁怎么布不要我说了吧,上铁跨板受力筋用自定义范围来画,两边伸的一边伸的分两回画,画完后修改左右伸出长度,两边都不伸的用上铁来画也用自定义范围来画!

    2010-05-28 21:02:22 