禹晗晗 2010-05-28 15:16:20 | 河北省 其他专业 | 1019查看 6回答
剪力墙加密如何处理
剪力墙底部有一部分钢筋是加密的 在09钢筋软件里该如何处理 我用分标高的方法布置 系统提醒不能在同一部位重叠布置 还有 不同段的剪力墙 我想合并 让水平钢筋统一计算 也显示失败 说不同构件不能合并 不是09钢筋有这功能了吗 请大侠赐教
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在GGJ2009中可以处理楼主所提的问题,不需要画两端墙,也不需要合并。 剪力墙水平钢筋可以按照下面格式输入: 每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300] 其中+号之前代表剪力墙左侧钢筋,+号之后代表右侧钢筋。 左侧钢筋中/号之前钢筋代表从下向上钢筋的规格间距及对应高度。 有不明白的加我的GID,咨询。
2010-06-01 11:41:09
-
加密不分你可以修改属性,想要合并同类构件,你在输入信息时就要输入相同的信息。软件会制动合并。
2010-05-28 15:54:36
-
答;第一,在绘段绘制剪力墙时,你需要在其它属性"中把剪力墙的起点顶标高和终点顶标高"设置正确,第二段剪力墙时,你需要把剪力的墙"起点底标高和终点底标高"设置正确.然后进行绘图,在绘图完成后,利用三维显示,选择两段墙构件进行合并即可.
2010-05-28 16:21:40
-
你说的可能是外墙的加强筋吧!在“其他钢筋”中输入。
2010-05-28 18:07:38
-
在剪力墙定义中有其它钢筋,可以在其它钢筋里设置。
2010-06-02 15:35:48
-
合并必须是是同一构件才能合并,否则还是合并不了的。
2010-05-28 19:19:15
-
我的图纸 暗柱旁边是钢筋加密区,这个加密区的钢筋是按剪力墙的钢筋处理?还是按暗柱钢筋处理?加密区钢筋的型号没有注明,该处钢筋型号是否就是所临剪力墙的钢筋型号。它们有扣减关系如何?
-
暗柱旁边是箍筋加密区,这个加密区的箍筋是按剪力墙的钢筋处理?还是按暗柱钢筋处理?加密区钢筋的型号没有
暗柱旁边是钢筋加密区,这个加密区的钢筋是按剪力墙的钢筋处理?还是按暗柱钢筋处理?加密区钢筋的型号没有注明,该处钢筋型号是否就是所临剪力墙的钢筋型号。它们有扣减关系吗?
-
条形基础标高为-0.7````-6.1(是变数),我用斜板处理了条形基础,可以算出条基的钢筋量,可是布置剪力墙时又出现了问题,剪力墙默认底标高为-6.8 ,不能自动随条基的标高,该如何处理?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看