• 电线管含接线盒,只给了电线管的总量,接线盒的量怎么确定

    接线盒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    接线盒的量等于摄像头探测器这些的量

    2023-09-25 17:24:27 

  • 一般接线盒用插座、开关、灯具等数量之和计算。

    2023-09-25 17:03:49 

  • 看一下灯具及设备有多少个计算多少个就行

    2023-09-25 17:03:54 

  • 接线盒和支架需要 另套定额 

    2023-09-25 17:04:21 

  • 电线管含接线盒纯粹是外行编制的清单,接线盒不想单独列项,有很简单的处理方法。

    2023-09-25 17:05:47 

  • 1、安装中接线盒就是开关插座灯具的总数。
    2、含在线管清单下,不排除为 转接线所用接线盒(非开关插座灯具线盒),需进一步确认。

    2023-09-25 17:07:44 

  • 看图纸经验估算1个/10米 

    2023-09-25 21:41:31 