• 山东消耗量定额下空心板如何套定额?

    各位老师有几个问题不是很明白请你们帮忙解答谢谢! 1、在山东03消耗量定额中GBF现浇空心板如何套定额,空心板套4-5-8,GBF管套4-5-1-4-5-3吗? 2、图纸未说明下柱帽的砼标号应该与柱子相同还是与现浇板相同?有何依据? 3、在山东03消耗量定额下,框架梁套单梁子目非框架梁和板套有梁板子目吗?平板子目适合什么样的情况下?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在山东03消耗量定额中GBF现浇空心板如何套定额,空心板套4-5-8,GBF管套4-5-1-4-5-3. 2、图纸未说明下柱帽的砼标号应该与柱子相同.。因为它是与柱子一起浇注。 3、在山东03消耗量定额下,框架梁套单梁子目非框架梁和板套有梁板子目。平板子目适合板下无梁,和板下只有框架梁的情况下。

    2010-05-28 19:56:35 

  • 山东消耗量定额下空心板如何套定额? 1、在山东03消耗量定额中GBF现浇空心板如何套定额,空心板套4-5-8,GBF管是套4-5-1至4-5-3的。 2、图纸未说明下柱帽的砼标号应该与柱子相同,不是与现浇板相同,其依据是柱帽的砼标号应该与柱子的砼标号相同,因为它们是同时浇注的。 3、在山东03消耗量定额下,框架梁套单梁子目,非框架梁和板套有梁板子目吗? 不是的,应该是框架梁、非框架梁和板一起计算套有梁板定额子目。因为框架结构梁和板是一起浇注的。 平板子目适合什么样的情况下? 平板子目适合于板的四周支座是梁、圈梁或是砌体,也适合于板下无梁的情况。

    2010-05-28 21:40:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!