• 接线盒和分线盒的数量如何计算

    在做工程量时,分线盒和接线盒的数量总是和别人不太一样,请问有没有计算规则
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;接线盒指两种情况,一种是开关插座接线盒,一种是灯具接线盒。一般在开关插座及灯具中考虑一个接线盒,对于分线盒指在管线变方向时,方向角度大于30度时,你可以按断开处理,每个断开处需要计算一个分线盒。

    2010-05-29 08:16:28 

  • 1. 接线盒的计算:按照设计图纸中的开关数+插座数+灯具数+所有弱电终端数。 2. 分线盒的计算:电气配管途中由三通或四通的管线分支处;管线长度超过8米且有3个弯的,超过15米且有2个弯的,超过20米且有1个弯的,直线超过30米无弯时,都得如是计算分线盒的数量。

    2010-05-29 08:36:56 

  • 有啊 只有配管中才有接线盒,灯具、开关、插座分别有灯具、开关、插座盒;普通接线盒的设置规则是: 当导线超过30米,中间没弯曲, 当导线超过20米,中间1个弯曲, 当导线超过15米,中间2个弯曲, 当导线超过8米,中间3个弯曲, 均需设置接线盒。

    2010-05-29 08:16:39 

  • 在做工程量时,分线盒和接线盒的数量总是和别人不太一样,请问有没有计算规则 只有配管中才有过路盒,灯具、开关、插座分别有灯具、开关、插座盒;按规范规定,过路盒的设置规则是: 当导线超过30米,中间没弯曲, 当导线超过20米,中间1个弯曲, 当导线超过15米,中间2个弯曲, 当导线超过8米,中间3个弯曲, 均需设置过路盒。 说实话,每个人算的工程量都不会相同,没必要担心算的不准确。毕竟这占总造价很小很小。

    2010-05-29 08:42:11 

  • 计算接线盒数量的方法是,每个插座、灯具算一个,开关盒每个开关算一个,其余的按穿线管(室内不含入户主线部分)每10米长穿线管算一个,基本符合现场实际使用的数量,计算规则没有详细的规定,这是河南一本建筑杂志上讲的方法,我计算的工程基本上与现场使用量是吻合的。

    2010-05-29 20:06:55 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题