柱的直筋长度计算小于0
柱的直筋长度计算小于0,这个错怎么样处理,为什么会产生?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱构件的高度不能满计算规则中的要求,你可以修改主标高,把该层柱删除,把下一层该位置的柱顶标高修改到上一层该位置柱顶标高相应标高。
2010-05-29 12:04:31
-
这种计算错误一般出现在上下柱层钢筋直径发生变化时。 比如中间层。上层柱纵筋直径大于当前层柱直径时,上层柱直筋向下绑扎Max(Hn/6,Hc,500)。这样当前层就有两个连接处,该层直筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于就不足为奇了。 解决方法就是减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择<属性编辑器>,展开<其他属性>,修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。重新汇总即可。
2010-05-29 13:09:48
-
答:这个问题指的柱构件的高度不能满计算规则中的要求,所以计算为零,这种情况的处理方法,你可以把上一层中的柱构件的底标高修改至下一层的标高处。把下一层或者上一层的柱构件进行删除。
2010-05-29 11:48:00
-
场景一:柱为框架柱/暗柱。方法一:可以选中柱图元将【属性列表】---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】;方法二:选中柱---将【属性列表】---钢筋业务属性---计算设置---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---再【锁定】柱子。场景二:柱为构造柱。方法:在工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---砌体结构---构造柱---【是否属于砖混结构】,【否】改为【是】---再汇总计算,如图:
2019-12-25 11:37:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看