• 图上未标注中间跨的支座负筋,是不是与左右两边的支座负筋相同?如下图

    RT

    未标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图上未标注中间跨的支座负筋,是不是与左右两边的支座负筋相同? 不能这样理解。图上未标注中间跨的支座负筋就说明这跨左右支座不用配置支座负筋。

    2010-05-29 17:03:58 

  • 答;梁构件中的左右跨支座钢筋计算,当梁跨的跨长小于相邻梁跨的1/3的相净跨长时,左右支座负筋是相同的.

    2010-05-29 16:52:47 

  • 一般情况下,支座负筋是要进行标注的,按图中情况,建议跟设计单位求证一下, 还有就是不能按与左右两边标注进行计算

    2010-05-29 16:44:45 

  • 不是,只能按图来输入,设计未标注支座筋的支座上,就是没有支座筋,只有上通长筋

    2010-05-29 16:53:17 

  • 注意图纸中未标注的就是没有支座负筋,软件会按照集中标注的通长筋计算的

    2010-05-29 16:57:50 

  • 中间没有标注,说明中间没有支座负筋。不是采用两边的标注的。 这是原位标注,有就标注,没有就不标注。

    2010-05-29 16:30:57 