猪仔 2023-09-28 10:50:59 | 浙江省 安装安装算量GQI | 1171查看 4回答
液位控制阀怎么套定额
这个液位控制阀是要分别套液位控制阀和浮球阀两个定额吗?浮球阀进水池这段穿墙套管规格应该是多少?这段管道还需要计量吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
套用液位控制阀专用子目
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-09-28 10:52:26
-
套个阀门 套个浮球阀 套个柔性防水套管
2023-09-28 10:52:33
-
就套 浮球液位控制器的定额
首次提交 2023-09-28 10:54:19 最近修改2023-09-28 10:55:14 (修改过1次)
-
套用液位控制控制阀的定额,套管无特殊说明的时候比管径大两个规格(一般设计会给图例表标序号,你这个没有),套管内管道要计量,套管一般穿墙两边10-20公分的样子,管道是要做到水池的
2023-09-28 11:14:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看