• GGJ2009板受力筋

    关于板受力筋,请见下面2个图 第一个图为小弟的提问 第二个图为高手的回答,我理解了这个数字(最小锚固长度250mm)的来源,谢谢! 但是还有个问题不是很清楚 第一个图的板受力筋为面筋(A8@100),计算方法是当La小于250时,采用图集34页所说的最小锚固长度为250mm;见第一个图 但小弟又布置了一跟一样的板底筋(A8@100),软件的锚固算法却是 MAX(支座宽的一半,5d)。如果按照图集34页所说的,该板底筋也应该为250mm的长度才对啊,望高手指点,谢谢。

    支座宽

    面筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;这个是你的计算规则的变动问题,如果按MAX(支座宽的一半,5d)。指的04G101-4第25页的计算构造.你看一下.当板的端支座为梁或剪力墙时,按LA锚固计算,当板的端支座为圈梁或砌体墙时按MAX(支座宽的一半,5d)。进行计算.

    2010-05-29 21:30:08 

  • 你布置的板底筋在支座处不是锚固.只是构造要求. 所以不能按最小的锚固长度计算. MAX(支座宽的一半,5d)的计算方式没问题.

    2010-05-30 22:36:05 

  • 那是最小锚固值

    2010-05-29 22:36:30 

  • 受力筋有最小锚固指的要求,任何情况下都不能小于这个数值的。

    2010-05-30 06:42:14 