• 分布筋布置问题

    板上负弯矩筋两个方向垂直分布,相交的时候,在相交区域内还应该计算分布筋么? 如图中800和720两种负弯矩筋相交区域内,各自还应该计算分布筋么?

    负弯矩筋

    问题补充:是840和730相交区域。。。。打错字了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在相交区域内不该计算分布筋因为这块的两个负筋已经构成网片筋了。

    2010-05-29 21:26:18 

  • 相交的地方不用重复计算,负筋就起分布筋作用了

    2010-05-29 22:33:17 

  • 答;如果按软件的默认计算规则,在相交的负筋范围内没有分布筋,分布筋的长度按净长+2个下负负筋的搭接长度150.如果你修改计算规则时,软件按你的设置计算规则进行计算,如下图:

    分布筋

    2010-05-29 21:41:24 

  • 相交部位是不用布置分布筋的.

    2010-05-30 11:19:06 

  • 根据大多数工程实际例子,负筋相交部分是不用重复布置分布筋的。该部分负筋已经起到了一个抵抗负弯矩的作用,分布筋可以不用布置。

    2010-05-31 19:57:21 

  • 参考下图,按照图集要求

    答疑解惑

    2010-06-01 07:46:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!