• 消防弱电的问题

    为什么系统图上 表示了 从竖井到声光报警器有一路电源二总线 而平面图上只是显示了从感烟探测器到声光报警器的 信号二总线了?那么我还算不算从竖井到声光报警器的那一路管线了?

    竖井

    弱电

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    声光报警器需要信号二总线和电源二总线,图纸有问题的,需要结合图纸的实际情况有自己的判断,明显遗漏的,计算工程量时必须考虑上。

    2015-03-26 17:23:45 

  • 答:还要算从竖井到声光报警器的那一路管线。

    2015-03-26 12:28:55 