• 没有砌砖墙,天,地,柱有抹灰,天棚超5m,已经给了满堂脚手架,是否需要计算里脚手

    没有砌砖墙,天,地,柱有抹灰,棚超过5m,已经给了满堂脚手架,是否需要计算里脚手架?

    天棚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要的,按50%计算里脚手架。

    2023-09-30 19:43:45 

  • 这要看当地的规则,装饰方面有了满堂脚手架不需要再计算其他脚手架了。浇筑柱要计算独立柱脚手架,里脚手架不知用于何处。

    2023-09-30 20:08:33 

  • 不需要了,但是还要计取改架工

    2023-09-30 20:17:30 

  • 3.6m~5.2m之间计取满堂脚手架后,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算,本题应该套一个基本层里架乘以0,5和一个增加层里架乘以0.5