    建立两段柱子构件,下部的为1000*1000的7米高, 下段柱子标高:底标高:标高为“层底标高”; 柱子顶标高为:“层底标高 +7米” 上段为500*500的4米高,底标高:标高为:“层底标高+7米”;柱子顶标高为“层顶标高”;

    2010-05-30 13:02:03 

  • 你是在用CAD图来识别钢筋么,有时设计院的图不规范,自然也就识别不了了,看你的柱子截面是规则的矩形完全没有必要去识别,直接绘制会更快些,如果你愿意 你就把柱子在补画CAD的界面中去,根据你的图纸实际尺寸画下,再识别,,但这个完全没必要,