• 基础独立柱钢筋计算错误

    GGJ中:当独立柱仅在基础层画时,柱钢筋计算错误,如何设置?多谢赐教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    参见下面解释: 1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。   出现这种情况时,可双击错误构件提示构件名称,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。

    2010-05-30 20:43:18 

  • GGJ中:当独立柱仅在基础层画时,柱钢筋计算错误,如何设置?-点开计算设置,把柱纵筋露出长度改为零。看截图:

    钢筋计

    2010-05-30 20:51:08 

  • 答:你指的是不是独立基础上的只有一小段的柱,上面是钢筋结构构件,那种情况,你可以利用独立基础中的单元进行处理,如下图:

    基础层

    2010-05-30 20:40:59 