• 防雷套子目的问题

    请问避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接子目与接地跨接线安装子目有什么区别?他们分别在什么情况下套各自的子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接子目是说利用柱内主筋引下与圈梁进行连接,引下几处就套几个,定额是按每处两根来算一处的。 与接地跨接线是管道什么的接地连线

    2010-05-31 14:13:43 

  • 答; 均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要做均压接地的圈梁中心线长度,以“延长米”计算。 柱子主筋圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。

    2010-05-31 09:00:36 

  • 前者是利用圈梁主筋做接地线的焊接。后者是多个接地件的跨接工序。

    2010-05-31 07:54:52 

  • 1、柱主筋与圈梁焊接适用于利用柱筋作引下线的避雷工程与防雷均压环或基础主筋接地体连接处;接地跨接线与避雷系统无必然关系,是接地项目或部位不能直接与接地线连接而采取的利用跨接线软连接。 2、他们分别按实际施工情况分别套定额,而不是分别在什么情况下套对应定额。定额套项是按实际施工情况套取与之相符合的定额子目,并不是不同情况可以选择不同子目。

    2010-05-31 10:17:41 