meilizhou 2010-05-31 13:34:48 | 浙江省 其他专业 | 711查看 2回答
钻孔灌注桩
我在做一份结算,标书的清单中写着钻孔灌注桩的单桩长度为27.31米,直径为600。直径为1000,单桩长度为28.01米,而在图纸上只有一个桩的图,且都是27米,我弄不清楚是怎么回事,谢谢大家问题补充:图纸上写的是桩的有效长度为27米
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在做一份结算,标书的清单中写着钻孔灌注桩的单桩长度为27.31米,直径为600。直径为1000,单桩长度为28.01米,而在图纸上只有一个桩的图,且都是27米,我弄不清楚是怎么回事,图纸上写的是桩的有效长度为27米。 这种情况很可能是清单编制单位编制出了问题,你应该在建设方组织的答疑会上提出,如果建设方不组织投标答疑会,你在清单报价时,就按照清单给出的钻孔灌注桩的单桩长度为27.31米,直径为600。直径为1000,单桩长度为28.01米去计算投标工程量及相应的报价。在报价时你可以按照图纸给的数据计算并修改投标报价。但在施工时一定要按照施工图纸去施工,不能按照清单去施工。
2010-05-31 14:02:28
-
这就要与设计人沟通,弄清楚了在计算、施工。