dengjie223 2010-05-31 13:40:45 | 云南省 安装算量GQI | 476查看 7回答
电缆计算过程中,预留量该如何计算?
None
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对于电缆计算工程量的工程中所涉及各不同相关处的各种预留量的计算,应该按照所执行地区电气安装定额中的电缆敷设章节说明内的‘电缆的敷设附加及预留长度表’进行计算。
2010-05-31 15:30:02
-
根据定的计算规则来计算预留量的多少, 出入一次配电箱就计算一次你的理解是正确的。对就是计算2个半周长的配电箱,你的理解完全正确,你需要确定的是出入一次配电箱就需要预留一次就好了。 计算2米的那个是指的电缆的附加长度,那个是电缆进入高压开关柜还有低压配电盘、箱的一个附加长度。电缆工程量=施工图用量+预留及附加长度。
2010-05-31 13:46:07
-
电缆计算过程中,预留量该如何计算?按配电箱长乘宽计算预留量的
2010-05-31 13:47:02
-
预留长度=箱柜的半周长。
2010-05-31 13:49:16
-
电缆敷设项目未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。
2010-05-31 14:52:27
-
按照定额的计算规则的说明执行相应的预留 电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增加附加长度:
2010-05-31 17:59:45
-
预算定额里面已经对配电箱及配电柜的电缆预留长度做了说明。你可以查看本地区定额。
2010-06-01 17:06:38
-
在广联达安装2009中如何计算工程量? 请大家告诉一下具体的绘图顺序,比如电气工程是先绘制什么构建、接着绘制什么构建、最后绘制什么构建,请大家给些指点,需要安装各专业的绘图顺序。
-
我在画图过程中,配电箱规格为600*500,软件计算出的预留长度为2.6m,是不是箱体半周长(1.1)+电力电缆终端头预留长度(1.5),这样计算对不对?
-
我在画图过程中,配电箱规格为600*500,软件计算出的预留长度为2.6m,是不是箱体半周长(1.1)+电力电缆终端头预留长度(1.5),这样计算对不对?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看