juanzi617 2010-05-31 16:59:59 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1579查看 3回答
在钢筋汇总出现楼层中有未提取跨的梁,是什么意思啊?
在钢筋汇总出现楼层中有未提取跨的梁,是什么意思啊? 而且汇总后出去红色,查看钢筋量什么也没有?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁计算前必须进行提取,软件找出梁的支座、跨数及相关的配筋信息才能够计算钢筋量,因为你有些梁未进行提取,软件提示你出了错,并以红色标识出。计算的前提工作未做,当然此部分梁也没有钢筋量。 应进行提取,并按图纸进行原位标注或梁平法表格中将梁的钢筋信息填定。
2010-05-31 17:15:27
-
把红色的梁去识别支座或进行原位标注,把梁变成绿色的在去汇总计算就可以了
2010-05-31 17:02:39
-
回答:在钢筋软件里设置梁构件,画图后,必须点一下提取梁跨,这样软件识别支座后计算钢筋才正确,一般都采取在原位标注里设置梁构件钢筋信息,设置后自动提取梁跨,这样汇总计算就正确了,你这种情况,点工具栏里的提取梁跨按钮即可
2010-05-31 17:22:42
-
汇总计算时出现:“楼层中有未提取跨的梁,是否继续计算”。遇见这种情况应如何处理?问题补充:我画的梁是基础梁,我已经在属性中设完钢筋了。
-
钢筋算量中汇总计算时提示“楼层中有未提取跨的梁,是否退出计算,继续调整'的提示
请问是否继续调整,如果不调整是否对结果有影响?问题补充:我批量选择梁后,在属性中进行了修改,保存后为什么还是有同样的提示呢
-
再汇总计算时,系梁显示跨长不对,在原位标注时,A1、A2、A3、A4是什么意思
问题补充:2009中剪力墙结构的工程中的框架梁以暗柱为支座吗?暗柱很长支座宽度达到900,框架梁应该从何处画起框架梁的钢筋才能计算准确呢?
-
软件中梁钢筋的原位标注,支座筋是否包含通长筋?上部钢筋的中部应该不用标注钢筋吧?在汇总计算中,总是出现“楼层中有未提取的跨”而不能计算。请专家指教
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看