zhxyp01 2010-05-31 19:27:07 | 河南省 其他专业 | 4752查看 4回答
弱电系统中需要计算哪些调试费
在民用工程中,有网络系统、电视、电话系统,请问应该计取哪些调试费?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;你指的送电调试, 配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。送配电设备调试定额均按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
2010-05-31 20:31:42
-
在民用工程中,有网络系统、电视、电话系统,请问应该计取哪些调试费? 网络系统、电视、电话系统均记取调试费。
2010-05-31 19:41:27
-
这一项系统要记取一项呀
2010-05-31 20:25:10
-
弱电工程中的网络. 通讯和有线电视系统都得按照相关专业定额计算系统调试。但必须是有关专业施工单位进行完成系统工程并进行了据实调试的才能计算。
2010-06-01 08:49:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看