1445214751@qq.com 2023-10-11 08:44:56 | 浙江省 安装装饰设计预算结算 | 224查看 1回答
各位老师我图中圈出的是多联动控制线、请问这个是只连接到风机的模块就可以了吗?
因为我在系统看到了一共有9条多联动控制线、整好对应我的风机个数、所以我问一下是不是只连接到风机的输入输出模块就好了?
2023-10-11 08:47:29 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个图画错了,联动控制线应该直接连到排烟风机控制箱的(PYJ),不用连接到风机的输入输出模块。
2023-10-11 12:40:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看