7- 2023-10-12 09:26:33 | 广东省 市政 | 210查看 2回答
管道工程闭水试验问题
1.请问这个检测,是要套两个吗?
2.闭水试验里面的水泥砂浆哪些没有写出来,可以套什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
闭水试验不需要计算
2023-10-12 09:27:21
-
要套个闭水试验,再弄个这个所谓的CCTV检测,你的第2条不太明白,你划出来的是管道回填的砂垫层,需要算出量来再列清单
2023-10-12 11:43:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看