• 连接风机盘管的管道怎么计算?

    1. 风机盘管 平面图上也没有标注管道尺寸是多少?连接风机盘管的管道怎么计算?

    2. 与表2有关系么?双层双层格栅

    2023-10-12 09:50:04 补充

    那表格中 回风口 送风口以及里面的双层格栅风口及方形散流器 与我的工程量有关系么?还要计算什么?第一次算这个,麻烦大家了~~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    风机盘管平面图一般不标注,都按设备表上的参数,就是你说的表2

    FP02: 回风口 1000*300,送风管尺寸500*130,接格栅风口就是500*130、接放散就是200*200的。后面那些是水管进出口的配阀


    送风管的尺寸按表中所列,长度在图纸上测量。风口、散流器个数的,按风机盘管各型号的数量乘以表中1个盘管带几个就行了。(你截的平面图的盘管,装的都是方形散流器,估计其他位置有接双层格栅风口的,这两种风口应该是或的关系)

    首次提交 2023-10-12 09:39:37  最近修改2023-10-12 10:45:39 (修改过1次)

  • 用下表对应型号的送风管规格进行绘制

    2023-10-12 09:39:55 