• 软件钢筋计算错误问题?

    构造边缘转角墙(柱)GJZ,L型选用参数法输入钢筋信息,其中箍筋有2个1号和2号箍筋都是A8@200,层高是3米,计算汇总后查看钢筋怎么1号箍筋32根,2号箍筋也是32根,手算应该分别是16根,检查了几遍输入都没错误,到底错在那啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你的主筋是采用的搭接接头,你设置为焊接就差不多了。软件考虑了搭接范围内的箍筋加密。

    2010-06-01 16:04:37 

  • 你是不是箍筋1和箍筋2都输入2A8@200,如果是,那2*16=32,计算是正确的 那么2个1号和2号是咋输入的?

    2010-06-01 16:08:27 

  • 输入是A8@200应该是对的,把你的图发过来看一下

    2010-06-01 17:38:28 

  • 这种情况下,箍筋的间距应该改为100,我感觉。 o 说反了 是应该改为400 其实也不能说是软件计算错了,只是个人对于图纸上的箍筋理解跟软件理解上有一些出入,所以在输入箍筋间距的时候要小心。

    2010-06-01 16:04:11 

  • 和你的搭接有关的 ,搭接范围软件默认间距是5d和100取小值的 你自己手算一下 看看

    2010-06-01 21:01:53 