六加七 2023-10-13 09:12:44 | 辽宁省 土建土建计量GTJ | 196查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
娃哈哈 黄金专家
答题: 3246 被赞: 3863
生成吊筋里,可以生成次梁加筋
2023-10-13 09:16:12
拓跋孔融 专家
答题: 2074 被赞: 280
未注明且说明中也没有明确的就不加
2023-10-13 09:19:55
请问框架梁与次梁相交处每侧均附加箍筋Φd@50怎么设置?谢谢
未注明次梁相交处高梁内每侧附加 3套箍筋,间距50mm,是什么意思
2019-03-16 09:41:04 补充上面所述的三条,就在计算设置里。把次梁加筋设置成6根就行了吗?
图纸中描述为图中未注明主、次梁相交处,在次梁两侧、主梁中各附加箍筋4cd@50(n),如何理解?
次梁两侧的箍筋可以在计算设置里进行更改,主梁中的箍筋应该如何设置那?
梁
未注明的次梁通筋均为2c12,指的是上部还是下部次梁与框架柱相交处箍筋需加密,间距100,长度1.5h,软件怎么操作