j26512448 2010-06-01 20:56:44 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3614查看 8回答
什么是2跟并筋
结构说明上给了冷扎带内钢筋的锚固和搭接 但是下面有个小说明. 是这样说的,-________两个并筋的锚固长度应该按表中数值乘以1.4后取用 两个并筋的搭接长度应该按表中数值乘以1.4后取用 今天和别人对仗,我在算面筋锚固的时候,带肋的1.4*la 那个人就提出里,并筋是什么意思,什么的 其实我也不太明白,只是师傅说要乘 但是师傅今天没来 大家帮帮忙,有谁知道
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳他说的并筋的意思就是两根钢筋接在一起时,一种是搭接,另一种是设接头. 搭接如果接头错开百分率是25%,搭接就是1.2倍的锚固 搭接如果接头错开百分率是50%,搭接就是1.4倍的锚固 锚固*1.4没有这种说法.锚固都是查表得到的,如下图,
2010-06-01 21:00:10
-
你用手工计算时要锚固需要乘以1.4。使用软件计算不需要了,已经调整好了的
2010-06-02 07:35:53
-
钢筋混凝土结构内由于截面限制有时需要将两根或两根以上受力筋绑扎在一起的形式,一般发生在梁内。并筋不得随意采用,要按照混凝土设计规范制定 。 是乘2。
2010-06-01 21:00:00
-
这里说的并筋就是指搭接部位,这是地方的方言说法而已 这里是用了该图集当搭接率在50%时候的修正值,你根据设计要求设定即可
2010-06-01 21:15:42
-
并筋适用于当采用直径不大于22mm的单根受力钢筋配筋布置困难的情况。并筋的等效直径等于截面面积相同的等效圆截面直径,对双并筋可取为单筋直径的1.4倍,对三并筋可取为单筋直径的1.7倍,这样,你的锚固和搭接就都乘以1.4了.
2010-06-01 21:57:45
-
钢筋采用搭接接长!!!! 接头面积 50%×1.4的系数!! 具体你可以看一下03G101-1的34 35页!!!
2010-06-01 22:42:01
-
你查一查,是不是有两根筋并在一起的现象。
2010-06-02 06:48:42
-
你让设计院来解释并筋的具体含义。
2010-06-02 14:17:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看