rain605616751 2010-06-02 09:19:50 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 560查看 3回答
请问温度筋会在板里注明吗
请问温度筋会在板里注明吗(怎么样判别)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋一般会在结构说明中注明 一般是会注明在屋面素砼部分设温度收缩筋
2010-06-02 09:22:42
-
一般设计总说明里或小说明中有,不过有时大面积或其他地下室大面积楼层时,有时设计总说明只说顶板和屋面板配温度筋,而小说明未有,打电话问下设计,启发他.
2010-06-02 09:29:05
-
总说明或者小说明中有的。。图纸上一般不会表示出来的。。。
2010-06-02 09:20:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看