刘育安 2010-06-02 14:10:48 | 北京市 其他专业 | 501查看 3回答
请问聚氨酯外墙保温如何施工和组价呢。
请问聚氨酯外墙保温如何施工和组价呢。问题补充:就是不太了解具体的施工工艺,所以不知道该套什么相近的定额,还有就是现在市场价格大概多少一平,材料和人工各是多少呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.基层处理:去除墙面附着物及浮灰,墙面涂界面剂一道。 2.测量放线:根据每层放的水平线及墙大角阳角处的竖直线,确定模板位置,控制保温层的厚度,考虑了外墙的垂直度误差值后的保温层厚度最小处仍然不能小于设计厚度。 3.利用自胀锚栓TOX钉将模板固定牢靠,模板垂直度及平整度不大于3mm,调整好保温层的厚度。 4.现场浇注EPU-h,根据施工时的气温条件,检查发泡的速度,控制浇注量及速度,一次浇注高度宜为300~500mm,连续浇筑,不得发生断层现象。浇注时的环境温度宜在15℃~30℃,高湿度或曝晒情况下严禁施工。 5.外旋螺栓,使模板与EPU-h脱开,拆除模板,退出TOX钉,周转再支上层模板。 6.在硬泡体上辊涂EPU-h界面剂,要涂刷均匀一致。 7.抹保护层:浇注完的EPU-h陈化时间为2d,之后方可施工保护层,按TS20R:水泥:中砂=1:1:3的比例拌匀,禁止额外加水,压入网格布,搭接不少于100mm。 8.表面干后涂TS203柔性腻子1~2遍,干后涂弹性防水涂料。 现场模浇硬泡聚氨酯外墙外保温,能实现零损耗、零污染,集防水保温于一体,100%无空腔,与基层的粘结力强,不空鼓、不脱落、不开裂,能根据设计厚度自由调整模板位置,施工方便,对操作工人的要求低,质量容易控制。解决了直接喷涂发泡厚度难以控制,平整度差,喷后又要用电刨刨平,损耗大的难题。对于要求面砖饰面的工程,应在抹找平层之前,用TOX钉固定一层镀锌焊接钢板网,网孔尺寸≤40×40mm,钢丝直径≥1.5mm,焊点抗拉力≥70N,以满足承载要求。粘贴面砖时采用TS212专用粘结剂,用TS213嵌缝剂勾缝。
2010-06-03 12:51:24
-
聚氨酯外墙保温施工工艺 →基层墙体清理 →找平基层墙体到±3mm →大角吊垂直控制线 →粘贴聚氨酯预制块 →涂刷聚氨酯防潮底漆 →喷涂第一遍保温材料 →插标准厚度控制细杆 →喷涂保温材料至标准厚度------4小时后涂刷聚氨酯界面砂浆 →吊大墙找平垂直控制线 →抹胶粉聚苯颗粒找平浆料 →划门、窗口滴水槽 →抹抗裂砂浆、铺压网格布 →首层墙面抹第二遍抗裂砂浆、在两层玻纤网格布的中间压入钢护网 →涂刷高分子乳液弹性地层涂料 →外墙涂料施工
2010-06-02 14:38:22
-
可以按做法接近定额换算材料,但一般单价偏高,可以市场询价,以独立费形式计价
2010-06-02 14:15:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看