  • 已采纳
    暗梁构造钢筋要单独设置

    2010-06-02 15:44:23 

  • 暗梁的构造筋应该在暗梁里面设,剪力墙钢筋汇总的时候会扣掉暗梁的钢筋量的。

    2010-06-02 15:46:50 

  • 暗梁的构造筋应该在暗梁里面。 剪力墙里面与暗梁重叠部分,软件会自动考虑扣件。

    2010-06-02 15:56:30 

  • 在暗梁中剪力墙的水平钢筋是要通过暗梁的,你可以在暗梁的侧面钢筋中设置输入