kanw 2023-10-17 17:30:22 | 广东省 安装 | 587查看 2回答
请问有关风管的漏风、漏光调试的工程量计算,是怎么计算的。
是不是要按照规范中的抽检5个点来计算?
2023-10-18 10:23:52 补充
我看规范GB50243-2016里面说按Ⅱ方案进行抽样,这个Ⅱ方案在哪看呀
2023-10-18 10:24:29 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
规范有规定,很复杂。
①、低压系统的严密性检验,在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法100%检测。漏光法检测不合格时,应按规定的抽检率,做漏风量测试。漏风法检测的抽检量为5%,且不少于一个系统。
②、中压系统的严密性检验应在严格的漏光率100%检测合格的条件下,对系统风管漏风量测试实行抽检,抽检率为20%,且不少于一个系统。
(排烟系统:规范规定属于中压系统)
③、高压系统应全数进行漏风量测试。
首次提交 2023-10-17 19:59:41 最近修改2023-10-17 20:02:53 (修改过1次)
-
按设计说明要求点数计算,例如5%。
2023-10-17 17:42:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看