Bane 2023-10-18 08:56:10 | 四川省 安装 | 220查看 2回答
这个灯具工程量计算正确吗?暂不考虑配线箱接线部分
层高4.5米,灯具安装高度2.95米,开关安装高度1.3米。
1、SC15镀锌钢管:1.99+6.68+2.78*2+5.6*2+1.45+(4.5-1.3)=30.08m。
2、金属软管:10*(4.5-2.95)=15.55m。
3、配线 ZR-BV-2.5mm2:30.08*3+15.5*3+2.23+(2.23+1.45+4.5-1.3)*2=152.73m。
4、双管荧光灯:10个。
5、接线盒:11个。
6、四联单控开关:1个。
7、剔槽:4.5-1.3=3.2米。
2023-10-18 09:26:34 补充
灯具是吸顶安装在石膏板吊顶上的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
吊装灯具不考虑金属软管,下翻的线的工程量也包含在定额内了
首次提交 2023-10-18 09:08:54 最近修改2023-10-18 09:41:21 (修改过1次)
-
线的算法有点问题,几根线就长度乘几好了,你这可能综合了。
2023-10-18 09:07:04