• 这个灯具工程量计算正确吗?暂不考虑配线箱接线部分

    层高4.5米,灯具安装高度2.95米,开关安装高度1.3米。

    1、SC15镀锌钢管:1.99+6.68+2.78*2+5.6*2+1.45+(4.5-1.3)=30.08m。

    2、金属软管:10*(4.5-2.95)=15.55m。

    3、配线 ZR-BV-2.5mm2:30.08*3+15.5*3+2.23+(2.23+1.45+4.5-1.3)*2=152.73m。

    4、双管荧光灯:10个。

    5、接线盒:11个。

    6、四联单控开关:1个。

    7、剔槽:4.5-1.3=3.2米。

    接线盒层高

    2023-10-18 09:26:34 补充

    灯具是吸顶安装在石膏板吊顶上的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    吊装灯具不考虑金属软管,下翻的线的工程量也包含在定额内了

    答疑解惑

    首次提交 2023-10-18 09:08:54  最近修改2023-10-18 09:41:21 (修改过1次)

  • 线的算法有点问题,几根线就长度乘几好了,你这可能综合了。

    2023-10-18 09:07:04 