咖啡 2010-06-02 18:01:48 | 陕西省 其他专业 | 417查看 7回答
框架柱基础层钢筋
将基础层、一层、二层框架柱钢筋用绘图输入布置完后,点击汇总计算,结果一层、二层的钢筋量汇总有,而基础层的钢筋量没有(基础层也进行了绘图输入)。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层也需要绘制构件,计算的时候要选择上基础层,然后你在刷新一下,重新计算看看。
2010-06-03 08:36:21
-
基础中不但要画基础构件,还要把一层框架柱全部从基础生根画上
2010-06-03 07:02:06
-
你把基础层的柱子全删除然后将首层柱子复制到基础层在计算一遍,看看行不行
2010-06-02 19:16:08
-
点汇总计算后,要同时将需要的楼层选择上。 可以报表中,通过设置报表,将基础层也勾进去。
2010-06-02 18:03:28
-
基础中要布置了基础构件才会计算出柱子的钢筋梁,不然柱子在基础找不到生根的部位,所以不计算基础的柱钢筋。
2010-06-02 18:11:06
-
这样,你看一下确定基础层有钢筋,用查看钢筋量查看一下构件,如果有的话,那就是楼层没有选中,保存,全选楼层,再计算试试,如果查看钢筋量就没有,那就是构件的问题了,再查一下基础钢筋信息吧。 还有想问您,是不是基础画的是墙柱?如果是,还没有信息,那说明基础弯折是在上一层中计算了。你点编辑钢筋查看一下上层的构件。
2010-06-02 21:57:01
-
基础层的基础构件是否也画上了。只有画上基础构件,基础柱才能生根,才能计算。
2010-06-03 10:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看