• 安装:管、支架、保温、除锈什么时候用乘人工系数,为什么有的乘人工系数1.1、1.3、1.4

    安装:管、支架、保温、除锈什么时候用乘人工系数,为什么有的乘人工系数1.1、1.3、1.4
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看定额说明,比如管道井内、管廊内的工序就需要人工*系数的。

    2010-06-03 07:00:22 

  • 考虑施工的难度系数来确定的,定额里应该有说明

    2010-06-03 06:59:04 

  • 除锈刷油这一章有很多换算系数,可以从定额本的章说明中查看。如下。 一、本章定额适用于金属表面的手工、动力工具、干喷射除锈及化学除锈工程。 二、各种管件、阀件及设备上人孔、管口凸凹部分的除锈已综合考虑在定额内。 三、喷射除锈按Sa2.5级标准确定。若变更级别标准,如按Sa3级则人工、材料、机械乘以系数1.1,按Sa2级或Sal级则人工、材料机械乘以系数0.9。 四、喷射除锈标准: Sa3级:除净金属表面上油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,呈现均一的金属本色,并有一定的粗糙度。 Sa2.5级:完全除去金属表面的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,可见的阴影条纹、斑痕等残留物不超过单位面积的确良5%。 Sa2级:除去金属表面的油脂、锈皮、松疏氧化皮、浮锈等杂物,允许有附紧的氧化皮。 五、因施工需要发生的二次除锈,应另行计算。 一、本章定额适用于设备、管道、通风管道的绝热工程。 二、伴热管道、设备绝热工程时计算方法是:主绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径、再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即:D=D主+d伴+(10~20mm)。 三、依据《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度小于80mm时应分层施工,工程量分层计算。但是如果设计要求保温厚度小于100mm、保冷厚度小于80mm也需分层施工时,也应分层计算工程量。 四、仪表管道绝热工程,应执行本章定额相应项目。 五、管道绝热工程,除法兰、阀门外,其他管件均已考虑在内;设备绝热工程,除法兰、人孔外,其封头已考虑在内。 六、保护层: 1.镀锌铁皮的规格按1000×2000和900×1800,其厚度0.8mm以下综合考虑,若采用其他规格铁皮时,可按实际调整。厚度大于0.8mm时,其人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装。其人工乘以系数1.05。 2.此项也适用于铝皮保护层,主材可以换算。 3.玻璃丝布也适用于沥青玻璃丝布,其人工乘以系数1.05。 七、采用不锈钢薄钢板作保护层安装,执行本章定额金属保护层相应项目,其人工乘以系数1.25,钻头消耗量乘以系数2.0,机械乘以系数1.15。 八、聚氨酯泡沫塑料发泡工程,是按现场直喷无模具考虑的,有模具浇注法施工,按加工厂完成考虑。 九、矩形管道绝热需要加防雨坡度时,人工、材料、机械就另行计算。 十、管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,人工乘以系数0.9。 十一、卷材安装应执行相同材质的板材安装项目,人工、铁线消耗量不变、但卷材用量损耗率按3.1%考虑。 十二、复合成品材料安装应执行相同材质瓦块(或管壳)安装项目。复合材料分别安装时应按分层计算。

    2010-06-03 07:01:02 