• 柱钢筋问题

    广联达的柱钢筋是怎么计算的?按50%的接头错开的计算方式,那么计算时应该上层锚固要计算错开部分的一半才对?看一层的层高和基础的层高:基础多了50.,一层少了50,怎么回事?请教

    问题补充:软件是到顶层考虑的错开部分计算,那么实际下面楼层的错开部分就没有计算,问题就是下面一层的错开部分钢筋用顶层下一层的钢筋来考虑,只能说总长度没有错,重量应该错了,25;22;20;18;这样25的少了20的多了 我刚刚大概算了一下,就2万平方的框架结构可能就要少1000KG,问题不小呀,如何向广联达反映、 其它层改成按Max{500,柱长边尺寸,Hn/3}计算行吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对,包括了伸出地面的部分

    2010-06-03 08:07:50 

  • 我给你发个图你就明白了,如下图,基础层插筋向上多了一个非连接区的钢筋,所以算-1层时就要扣减掉这部分。 计算时是按图这样算的,一、纵筋 1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 不会的,软件计算是按平法来计算的,如果层高不一样,伸上层的高度也是不一样的。如图,首层的和基础层的是按伸上去的长度是H/3计算的。其它层是按Max{500,柱长边尺寸,Hn/6}计算的\\ 呵呵,这个问题软件是存在错误,还是在编辑钢筋中手动修改了。楼主是个细心人,这点得向您学习。

    锚

    2010-06-03 08:00:20 

  • 点一下“编辑钢筋”或者,查看钢筋明细表,就可知道怎么回事。或在参考03G101图集 统看。计算,错不了。本层高度-下层露出长度+上层露出长度。错开,不错开,总长度不变。在基础层错一下,就行了啊。

    2010-06-03 08:05:22 

  • 解释下,广联达钢筋软件是这样计算的,虽然柱子是按50%的错开进行下料的,但是我们计算整个钢筋的长度和重量,所以对重量来说错开是没有影响的,公式都为层高-本层的露出长度+上层露出长度。只有下料软件会按你说的 方式计算。 钢筋直径变化了你要设置钢筋在本层锚固。*加在改成锚固的钢筋,这样计算才行, 这个就只有双方协商了,柱钢筋截面变化上层钢筋是要按LAE锚的。

    2010-06-03 08:11:54 

  • 101图集中40页 柱上下部分的1/3处是钢筋加密的,多很正常。 一层少可能是和板、梁、或者其他构件发生了扣减关系。你汇总计算后看看那根柱子的钢筋量,下面有三维扣减图,看看怎么扣减的。

    2010-06-03 08:15:42 

  • 这就是错开表示了呀,各一半,03G101-1很明确的,所以在做软件之前,手算一定要熟练,这样才能发现问题,更好的学习软件

    2010-06-03 08:46:07 

  • 你好:软件在计算柱子主筋时,有点不到位,关键是柱子的主筋上下有变化时,它没有按现场做的那样,都是出楼面500。没有在现场做过的可能不清楚这些,还以为软件做得想当的好了呢。 只有结合手工来调整了。

    2010-06-03 09:28:45 

  • 你好! 你说的这种情况如果这种配筋形式的柱比较多时,建议这种情况下在单构件中进行钢筋工程量的调整。 你说的这个问题是软件还不能解决的,需要向广联达公司提个建议。

    2010-06-03 09:37:42 

  • 看过楼主的帖子后又打开软件和图集研究了一下,确实如楼主所说:当柱子钢筋变直径时,软件计算不正确。以焊接为例:不管上层钢筋变粗变细,软件都少算了1/2柱钢筋*max(500,35d)*(粗钢筋理论重量-细钢筋理论重量) 感谢楼主这么细致的工作精神。 刚才和同事已经讨论过了,这个问题是软件开发上的错误,解决比较麻烦,只能逐个柱子统计,或手算、或在单构件中补充、或在编辑钢筋中修改。 是的。

    2010-06-03 10:06:57 

  • 支持楼上的说法

    2010-06-03 15:41:33 