BC 2023-10-19 16:10:21 | 河南省 土建 | 352查看 1回答
定额说明:超高内墙脚手架按外脚手架计算,但是外脚手架计算规则是按外墙计算的 。
内墙脚手架为什么按外墙外边线长度(含墙垛及附墙井道)乘以外墙高度计算?
麻烦注意一点:双排、单排脚手架都是单项脚手架里的外脚手架。
定额说明:
砌筑高度在 3.6m 以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数 0.3。
室内浇筑高度在 3.6m 以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数 0.3。
计算规则:
外脚手架、整体提升架按外墙外边线长度(含墙垛及附墙井道)乘以外墙高度以面积计算。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
内脚手架,按墙边长度*高度计算。3.6米以上砌块内墙按相应双排脚手架定额乘以系数0.3的。
2023-10-19 16:15:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看